Чи можна підключати два автомати послідовно?
SanyaZhuzaДата: Суббота, 05.04.2025, 14:30 | Сообщение # 1
Информация:
Группа: Пользователи
Ранг:
Заглянувший
Сообщений: 41
Награды: 0
Репутация: 0
Пол: Женщина
Страна: Украина
Бачив у щитках, що іноді стоїть автомат після автомата. Навіщо так роблять, і чи не шкідливо це для системи?
Offline
EvagelinaДата: Воскресенье, 06.04.2025, 17:53 | Сообщение # 2
Информация:
Группа: Пользователи
Ранг:
Заглянувший
Сообщений: 43
Награды: 0
Репутация: 0
Пол: Мужчина
Страна: Украина
Це роблять для селективного захисту — коли один автомат "прикриває" інший. Наприклад, перший автомат загального захисту, а другий — для конкретної лінії або приладу. Це не шкідливо, якщо правильно підібрані номінали. Щоб розібратися в цьому краще, раджу почитати на сайті Української електротехнічної корпорації АСКО-УКРЕМ як вибрати автоматичний вимикач https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/avtomatichni_vimikachi/ . Там усе дуже доступно пояснено.
Offline
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

На портале warsys.at.ua вы можете бесплатно скачать программы, музыку, фильмы, игры, клипы, сериалы, windows, всё для мобилок, Картинки, книги, журналы, видео а также посмотреть онлайн кино, слушать радио и многое другое. Владельцы и создатели данного сайта не несут ответственность за использование и содержание ссылок и информации, представленных на этом сайте, а также за возможное игнорирование пользователями коммерческого статуса программного обеспечения, к которому ведут ссылки, представленные на данном сайте.
Все права защищены.
Warsys.at.ua © 2009 - 2010
Хостинг от uCoz